电气桥架改造工程

一、桥架的材质和型号建议

对于潮湿,但无腐蚀性气体和液体接触场所建议采用铝合金梯式或槽式桥架更换。

对于槽式又有腐蚀性气体和液体接触场所所建议采用不锈钢304或316梯式或槽式桥架更换。

对于动力线路或动力对控制影响极小的部位建议用梯式桥架。 二、 电缆桥架安装(参照规范GB50168-2006 P9)

1、支架安装

桥架支架包括工字钢立柱和托臂,车间桥架安装采用楼顶打吊柱或墙壁打托壁,安装立柱时,先按桥架的走向拉一根细钢线定位,然后把立柱焊在楼板的预埋件上,无预埋的可用金属膨胀螺栓固定立柱。把托臂用螺栓固定在立柱上,立柱的间距为2m,安装后垂直偏差<3%,成排立柱允许偏差<5%,支架间焊一热镀锌扁钢,头尾可靠接地。桥加安装采用锯条切割或用桥架开孔器,割后的破损处用油漆恢复原色。

2、桥架安装

桥架安装在托臂上,用固定压板固定牢固,桥架连接采用连接片,用方颈螺栓固定,螺母朝外,联接处要固定牢固,不得松动。桥架的连接处用6mm的黄/绿双色铜芯线做接地跨接。

桥架的加工连接宜采用螺栓连接。尽量少用电焊,桥架切断用手工钢锯切断或用砂轮切割机,严禁使用气割切断,安装后的桥架应在同一直线上,不得有明显的起伏和弯曲现象,并符合下表要求。