当前位置:文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 材料科学 > 地板采暖
侵权投诉

地板采暖

地板采暖

1、 确定所需敷设地暖的房间;

2、 根据负荷计算等,标出各个房间的负荷;

3、 确定地暖管材;

4、 工程师给出供回水温度;如供水温度50℃,回水温度40℃;

5、 给出室内温度;如18℃;

6、 负责人与建筑协商确定,给出集分水器位置,尽量放置在不易变动的墙体上,考虑集分水器长度(含接管);在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置采暖管,较小房间如卫浴的采暖管,可串接在其它环路中;连接在每组分、集水器上的分支环路不得大于8个支路;

7、 地暖间距考虑因素:地面遮挡情况(如家具所占用的面积);地面温度不超温(分经常停留区、短暂停留区等);开窗情况(如落地窗等);建筑物南、北方向,首层、中间层、顶层等;

8、 根据负荷计算、室内温度等信息,用天正软件下的左侧图签:地暖\地热计算,确定采暖管间的间距;采暖管的敷设间距一般不应小于150mm,也不宜大于300mm;采暖管距离外墙内表面不得小于100mm,与内墙距离宜为200mm~300mm,距卫生间墙体内表面宜为100mm~150mm;连接在同一分水器、集水器的相同管径的各环路长度宜接近,环路之间的长度差不大于15%;现场敷设采暖时,各环路管长度不宜超过120m(住宅不超过100m;公建不超过120m);地面上的固定设备和卫生洁具下,不应布置采暖管(如马桶、地漏、排水沟下不应布置采暖管);

9、 地暖管路尽量不穿混凝土墙;卫生间布管也不要穿轻墙;

10、 采暖管的形状样式分为:回折型、平行型、双平型、交叉双平型;

11、 地板采暖采取的温控措施:各个环路之间的温控措施,集分水器的温控措施(前者造价高,一般采用后者);

12、 标注各个环路的长度、间距及编号;

13、 给分集水器定位、编号;

14、 关于伸缩缝的设置,应符合下列要求:

(1) 地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度≥8mm的伸缩缝;

(2) 施工图设计中,平面图上应明确的标注出需要设置伸缩缝的位置;

第1页