建筑节能工程质量评估报告(监理)范例

建筑节能工程质量评估报告(监理) GD427 □□ 单位(子单位)工程名称 监理单位 东方新天地大厦B栋 长沙市城规工程建设监理有限公司 东方新天地大厦B栋节能分:公共部分、居住部分节能。地下负一层/地上 32层框剪结构为商住楼(五层以上为居住宅楼),建筑面积为27336.046 m2, 通风较好,建筑窗墙比:东0.31,南0.21,西0.35,北0.19,外墙200mm厚, 外墙采用蒸压加气混凝土砌块和外墙40mm保温浆料,外窗为名铝合金无色透明 普通中空玻璃,屋面采用40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料。 屋面:采用40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料由北京汇英塑业 有限公司生产;有合格证1份,导热系数见证复检1次报告显 示合格;墙体:加气砖由:惠州鼎立轻质砖有限公司生产, 蒸压加气砼砌块合格证齐全,导热系数见证送检1次报告显示 合格;门窗:窗玻璃由东莞市友联玻璃有限公司生产,铝合 金窗三性检测物理性能见证送检1次报告显示合格。 无 无 蒸压加气砼砌块合格证2份,导热系数见证送检报告2 份,40mm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料合格证1份,导热系数见证送 检报告1份;玻璃合格证1份,见证送检检测报告1份;屋面、 门窗、墙体隐蔽验收记录表共95份,墙体、门窗、屋面3个分 项工程质量验收表共3份,资料基本齐全。 无 无 节能分为墙体、门窗、屋面3个分项工程:墙体有隐蔽和 检验批各62份;门窗资料有隐蔽和检验批各32份;屋面资料 有隐蔽和检验批各1份。隐蔽、检验批和分项经监理工程师严 格把关验收合格后,才进入下道工序的施工。 无 无

节能工程设计概况

质量控制情况 主要材料构配件及设备 存在问题 整改情况

审查情况 质量控制资料 存在问题 整改情况

质量控制情况 节能分项工程 存在问题 整改情况

现场实体检验

外墙有墙体蒸压加气混凝土砌块、外墙保温浆料照片, 外墙节能构造现 加气砼砌块导热系数、外墙保温浆料、玻璃都是由:深圳市 场实体检验情况 建筑科学研究院有限公司检测;外墙钻芯法(1份)由惠州大 亚湾经济技术开发区建设工程质量检测站检测。 建筑设备工程系 统节能检测情况 无

项目总监理工程师(盖注册章) 监理单位(公章) 签发日期