当前位置:文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 建筑/土木 > 土钉墙基坑支护在工程实践中的应用
免费下载此文档

土钉墙基坑支护在工程实践中的应用

本文结合长庆坊项目的实践,介绍了土钉墙基坑支护在项目实施时具体应用的一些情况,供业内同行参考。

Pr tce a ac i nd Exp o i gl l rn 实践探索

土钉墙基坑支护在工程实践中的应用 韩改进 (庆油田矿区服务事业部西仪综合服务处,陕西西安 7 0 6 长 1 0 1)

摘要:本文结合长庆坊项目的实践,介绍了土钉墙基坑支护在项目实施时具体应用的一些情况,

供业内同行参考。 关键词:土钉墙支护,锚孔灌注,喷射混凝土 工程概况 ( )二水泥土墙

长庆坊项目是一个以石油职工住宅为主,兼有商贸、餐饮

水泥土墙,依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑,特殊情况下经采取措施后亦可局部加设支撑。水泥土墙有深层搅拌水泥土桩墙、高压旋喷桩墙等类型,通常呈格构式布置。 适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级:水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于 1 0 P:基坑深度不宜 k a 5 大于 6。 m

等功能为一体的综合性项目。项目规划总用地 1 .1 a 84,规划 h总建筑面积 7 .2 m,容积率38 67 T .,建筑面积5 ̄ m。其一 3 -期建设为8高层住宅楼,地下均为 1,地上大部分为2层,栋层 7 部分为2和3层。该工程基坑底面标高为一 5—一 .m不 6 3 75 m 51 等。

根据基坑开挖深度、基坑周边环境及地下结构施工情况, 本基坑侧壁安全等级为二级。

( )三土钉墙

土钉墙由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射的混凝

二、场地岩土工程条件 本工程场地地貌单元为黄土梁洼。场地地形平坦,最大高差 11 m。地基土的组成自上而下为:杂填土、第四纪上更新 .5 统黄土、古土壤等。其地下水属潜水类型,勘察期间地下水稳定水位埋深为沿自然地面下 1 ~1 .7,年变化幅度为 1 3 2 42 m . O 一

土面层等组成。土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被 动起挡土作用的围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。 适用条件:用于基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地:基坑深度不宜大于 1 m;当地下水位高于基坑底面时, 2 应采取降水或截水措施。 ( )四逆

作拱墙

2.。 Om

三、常见基坑支护方法比较及选型 深基坑土方开挖,当施工现场不具备放坡条件,放坡无法保证施工安全,通过放坡及加设 i a支撑已经不能满足施工 I, 'l ̄ -需要时,一般采用支护结构进行临时支挡,以保证基坑的土壁稳定。支护结构的选型有排桩或地下连续墙、水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙或采用上述型式的组合。 ( )一排桩或地下连续墙

当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙。拱墙有 圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合拱墙。对于组合拱墙, 可将局部拱墙视为两铰拱。 适用条件:基坑侧壁安全等级宜为三级:淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于 18/;基坑深度不宜大于 1 m:地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截 2水措施。 本工程采用土钉墙支护的原因: 1土钉墙能充分利用被加固土体的自重能力,降低了支护 .结构的负载:

通常由围护墙、支撑 (或土层锚杆 )防渗帷幕等组成。及 排桩有钢管桩、预制混凝土桩、钻孔灌筑桩、挖孔灌筑桩、加筋水泥土桩 ( MW ̄法 )多种类型。 S _等 适用条件:适于基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂

2具有结构轻便,柔性大和有良好的延展性的特点; . 3施工设备简单,对周围环境干扰小: . 4与土方开挖平行作业,无需单独施工场地,对施工空间

式结构在软土场地中不宜大于5;当地下水位高于基坑底面 m时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。