依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程地封闭插接母线安装.

2、施工准备

2.1设备及材料要求:

2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件.技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据.型号、规格、电压等级、应符合设计要求.

2.1.2各种规格地型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品.

2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证.

2.2主要机具:

2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等.

2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等.

2.3作业条件:

2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全.

2.3.2封闭插接母线安装部位地建筑装饰工程全部结束.暖卫通风工程安装完毕.

2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格.

3、操作工艺

3.1工艺流程:

设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收

3.2设备点件检查:

3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录.

3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求.

3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求.

3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装.