当前位置:文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 电子/电路 > KBO控制开关
侵权投诉

KBO控制开关

KB0-16C/M16/02MF

KB0主要用于交流50H(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。

热销:0577-61758930

13356148510 产品功能:

KBO采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对一般(不频繁起动)的电动机负载、频繁起动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护。

特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。短路短或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、动作整定时间t2=0.2s过载长保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s缺相、断相保护:动作整定时间为2s 三相不平衡保护:任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s过压保护:三相470±10V,动作整定时间5s,欠压保护:三相270±10V,动作整定时间5s,启动:短路短或定时限不