多高层建筑钢筋混凝土

结构抗震设计

多高层钢筋混凝土结构以其优越的综合性能在城市建设中得到了广泛的应用。在我国,大部分的多高层房屋建筑是用钢筋混凝土结构建造的。我国又是多地震国家。因此,掌握多高层钢筋混凝土结构的抗震设计方法,显然是十分重要的。

图5-2 框架厂房平面和柱的破坏

5.1. 5.1.1.

多高层钢筋混凝土结构的震害及其分析

结构布置不合理而产生的震害

1. 扭转破坏

如果建筑物的平面布置不当而造成刚度中心和质量中心有较大的不重合,或者结构沿竖向刚度有过大的突

然变化,则极易使结构在地震时产生严重破坏。这是由图5-1 平面为L形的建筑

抗震课件第五章

于过大的扭转反应或变形集中而引起的。

唐山地震时,位于天津市的一幢平面为L形的建筑(图5-1)由于不对称而产生了强烈的扭转反应,导致离转动中心较远的东南角和东北角处严重破坏:东南角柱产生纵向裂缝,导致钢筋外露; 东北角柱处梁柱节点的混凝土酥裂。

唐山地震时,一个平面如图(图5-2)所示的框架厂房产生了强烈的扭转反应,导致第二层的十一根柱产生严重的破坏(图5-2)。该厂房的电梯间设置在房屋的一端,引起严重的刚度不对称。 2. 薄弱层破坏

某结构的立面如图5-3所示,底部两层为框架,以上各层为钢筋混凝土抗震墙和框架,上部刚度比下部刚度大10倍左右。这种竖向的刚度突变导致地震时结构的变形集中在底部两层,使底层柱严重酥裂,钢筋压曲,第二层偏移达600mm。