塑性混凝土防渗墙施工技术

塑性混凝土的配比、施工技术

第40卷第6期

 

2009年3月

  文章编号:1001-4179(2009)06-0042-03

 

人 民 长 江

 

Yangtze River

 

Vol.40,No.6

,2009Mar.

白莲河电站塑性混凝土防渗墙施工技术

张 伟 任旭光

(武警水电第六支队,湖北宜昌443133)

摘要:塑性混凝土因其弹性模量低,极限应变大,使得塑性混凝土防渗墙在荷载作用下,墙内应力和应变都很低,可提高墙体的安全性和耐久性。详细介绍了湖北白莲河电站上水库防渗工程中塑性混凝土防渗墙的成槽方法、施工工艺、质量控制要点及注意事项。经压水实验,所成塑性混凝土防渗墙的弹性模量、强度、抗渗等级等指标均达到设计要求。

关 键 词:塑性混凝土、防渗墙、白莲河电站中图分类号:T   文献标识码:A

表1 塑性混凝土配合比及性能指标

每立方米混凝土材料用量/kg水水泥(32.5)砂小石膨润土LK-F2280

190

1000750

65

抗压强度/变形模量/渗透系数/

MPa1040

-1

(cm·s)-6

10≤1×

1 概况

白莲河抽水蓄能电站位于湖北省黄冈市罗田县白莲河乡境内,白莲河水库右坝头上游侧,为一等大(型工程,枢纽工程Ⅰ)永久建筑物包括上库、输水系统和地下厂房系统等建筑物。下0世纪60年代初建成的白莲河水库。电站总装机1200库为2

装有4台单机容量为300MW的可逆式水力发电机组。MW,

上库挡水建筑物由1座主坝、3座副坝组成。主坝为混凝土面板堆石坝。1、2号副坝位于主坝左岸分水岭的鞍部,3号副坝位于库盆北东角垭口,副坝均为塑性混凝土防渗心墙土石坝。

上库防渗工程范围包括主坝左岸低缓分水岭和3号副坝及13m(不含主坝防渗帷其坝肩两部分。防渗帷幕线总长约8

幕),由下部的基岩水泥防渗帷幕和上部全风化层塑性混凝土防渗墙构成防渗体系。

左岸分水岭防渗墙为塑性混凝土防渗墙,轴线长度为339m,墙厚0.4m,深入强风化基岩0.5m,防渗墙最大深度11.55m,平均深度约为9.27m,防渗墙底线最低高程为300.7m。3号副坝及其坝肩防渗墙为塑性混凝土防渗墙,轴线长度为143,墙厚0.4m,深入强风化基岩0.5m,防渗墙最大深度20.1m

,平均深度约为13.22m,防渗墙底线最低高程为291.92m。m

左岸分水岭防渗墙混凝土工程量3143m。3号副坝及其坝肩2

90m。防渗墙混凝土工程量18

MPa

.5≥21.91R28

2.3 施工技术要求

(1)塑性混凝土入孔坍落度为18~22cm,扩散度为34~,坍落度保持15cm以上的时间不小于1h;40cm

(2)塑性混凝土的初凝时间不少于6h,终凝时间不大于24h;

(3)塑性混凝土的密度不小于2100kg/m。

3 施工方案

考虑工程的特殊性和地层特点,以及防渗墙的质量要求和现场施工条件,防渗墙总体施工方案为:

(1)采用机械成槽为主、人工开挖成槽为辅的成槽方法,主要成槽机械为CZ-8D型冲击钻和由2JK5双卷扬快速卷扬机改装的冲击钻机,并进行优化配置;

(2)建立完善的泥浆系统,采用优质膨润土泥浆护壁,确保槽孔孔壁稳定,防止塌孔事故;

(3)采用抽砂筒正循环进行排渣和反循环清孔,保证成槽质量和墙体浇筑质量;

(4)一、二期槽孔混凝土的连接采用劈打一期槽孔混凝土的方法。

(5)采用预埋灌浆钢管、混凝土初凝后拔除套管成孔的方法;

3(6)混凝土生产和浇筑采用1台0.5m强制式搅拌机拌3

制混凝土(另备0.35m强制搅拌机一台),配料计量以人工计

2 塑性混凝土防渗墙设计

2.1 混凝土设计标号

设计要求,防渗墙墙体混凝土28d抗压强度大于2.5MPa,渗透系数≤1×10cm/s;弹性模量<2000MPa。

-6

2.2 防渗墙塑性混凝土配合比

塑性混凝土配合比见表1。收稿日期:2009-01-15

作者简介:张 伟,男,武警水电第六支队,工程师。

量为主,农用车运送混凝土到集料口。用8t或12t汽车吊提升导管法浇筑混凝土。