当前位置:文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 电力/水利 > 某电厂给水泵RB逻辑修改的分析_刘建伟 (1)
侵权投诉

某电厂给水泵RB逻辑修改的分析_刘建伟 (1)

技术改进

某电厂给水泵RB逻辑修改的分析

刘建伟

(河北大唐国际唐山热电有限责任公司,河北唐山100032)

摘 要:通过给水泵RB逻辑在发电厂实际运行中的完善过程分析,揭示DCS初始设计不符合生产实际工况时,进行优化修改的必要性与可行性。关键词:RUNBACK;给水泵;完善

中图分类号:TM223.5+2   文献标识码:A   文章编号:100329171(2007)0620038203

AnalysisofRBLogicModificationofFeedwater

PumpofaPowerPlant

LiuJian2wei

(HebeiDatangInternationalTangshanThermalPowerCo.Ltd.,TChina)

Abstract:AnanalysiswasmadeontheapplicationRBlogicinapowerplant,anditshowsthattheinitialoftoproductionreality,anoptimalmodificationisnecessaryand.

Keywords:mpent.

1 某电厂机组概况

某电厂新建300MW1号机组为上海锅炉厂

生产的SG21025217.6型亚临界,自然循环锅炉,一次中间再热,四角切圆燃烧,正压直吹式制粉系统。配备5台北京电力设备修造厂ZGM95型中速辊盘式磨煤机,4台运行1台备用。给煤机采用沈阳施道克有限公司的EG24590型电子称重式给煤机。汽轮机为东方汽轮机厂生产的NC300 220216.72535 535型双缸双排汽,抽汽供热机组。锅炉侧主要辅机包括:2台离心式一次风机、2台轴流式动叶可调引风机、2台轴流式动叶可调送风机。机组给水系统配备了2台50%容量的汽动给水泵和1台50%容量的电动给水泵。正常工况2台汽泵运行,电泵备用。

图1 送风机RB触发逻辑

正常工况下,协调控制功能投入,机组目标负荷指令大于RB目标负荷(定值为180MW),2台送风机运行,当1台送风机因故障跳闸后,功能块

(此功能块的作用是输入相同时,输出为“EOR”

0;输入不同时,输出为1)输出由0变为1,RS触发器输出变为1,RB动作,机组减负荷。RB功能有两个闭锁条件,一是机组目标负荷指令小于RB目标负荷(定值为155MW);二是为运行人员设手动将RB功能切除。

初始设计中,吸风机、一次风机的逻辑设计与送风机完全相同,但给水泵因其正常工况时2台汽泵运行,1台电泵备用,与其它3个辅机略有不同,后面将专门介绍。212 RB触发之后的动作

当机组RB触发之后,控制系统进行一系列

2 RB逻辑简介

211 送风机、引风机、一次风机RB触发逻辑设

原逻辑设计(见图1)包括4种辅机跳闸将触发RB功能:送风机、吸风机、一次风机、给水泵。下面以送风机为例介绍初始RB逻辑设计

某电厂给水泵RB逻辑修改的分析_刘建伟 (1)

第1页

猜你喜欢