空调水蓄冷

XX国际数据中心制冷系统浅议

吴有筹,孙刚,仝辉,潘劲松,李梅香

(1南京金海工程设计公司,2江苏省邮电规划设计院

3南京行健达空调工程公司)

摘要:对XX国际数据中心制}争系统方案从节能维护管理、运行费用等方面进行r评述

井提山了制冷系统方案建议。

关键词:制冷机、冷却塔、一次、=敞冷水循环泵板换、分集水器、冷却水循环泵、冷却

水循环泵、蓄冷水池、冷却塔补水池

某国际数据中心为机柜山租方式、为客户提供数据储存机柜,储存数据。空调冷源聚用高可括系统设计.尘年24小时供冷,室内冬季22"C±2℃、夏季25"C4-2'C,40-60%。为此设训了500m4的莆冷水池,计式制玲系统,在突然停电时启川UPS不间断电源系统.可保证冷水循环泵系统能正常运行15分钟.在此时问段内能启动紧急发电系统。使挎殊机重新启动运行.井H玲冻机和玲却塔均设计了卅l备州,而冷冻水系统和挣却水系统(包括循环泵、扳换、分集水器、管道系统)均采用N+N备用。另外还要求为冷却塔专门设置了1350m1的补水楠.可在停水时为其中3台冷却塔提供48小时、另一台玲却塔提供96小时l5懈环量的补水量。为满足上述要求,某外方台资公司向殴计院提供了空调冷源水系统原理圈,要求设计院按此原理幽设计。

某外资公刊提出的制冷系统原理圈如图I所折。

玲水循环水系统设计成A、B两套系统.笔青认为似乎过于保守了些,理由有二三:I、循环泵、扳换等设备不致予同时损坏.在精心维护F.可考虑同冷冻机,冷却塔--+y,采用R+l舟用,即四用一备。

2、分、集水器和管道系统麻该是不易损环.笔者认为没有必要设A、B两套,如考虑阀门损坏更换麻烦,可考虑采用高品质高可靠免维修鲥门,系统故障率应该是极小的。

创l

其实设计成A、B两套系统设计本身就存在不安全困豢,因为当某个系统转换成另个系统时,由于系统水容晕较大,循环使用水温达到设计循环水温,需要有一定时司(视水容量大小而定).在此段时间山,空调效果仍】日会得不到保证。麻从运行上采取措施加以弥补。3、冷却塔朴水没有必要考虑3台冷却塔48小时、I台冷却塔96小时l5%循环水量的补水