关于印发《锅炉定期检验规则》的通知

质技监局锅发[1999]202号

各省、自治区、直辖市技术监督局、劳动(人事)厅(局),国务院有关部门,解放军总后勤部、总装备部,新疆生产建设兵团: 随着我国经济发展、科学技术进步和管理水平的提高,我国锅炉行业从设计制造到使用运行水平都发生了较大变化。为适应当前锅炉定期检验工作的需要,我们在广泛调研和充分征求意见的基础上,重新修订了《锅炉定期检验规则》。现将《锅炉定期检验规则》印发给你们。新规则自2000年1月1日起执行,届时,《在用锅炉定期检验规则》(劳锅字[1988]1号)和《锅炉运行状态检验规则(试验行)》(劳锅字[1992]4号)废止。

各级锅炉压力容器安全监察机构及各有关单位要组织有关人员学习和贯彻新规则。新规则执行中有何问题,请及时报告国家质量技术监督局。 附件:锅炉定期检验规则

国家质量技术监督局

1999年9月3日

锅炉定期检验规则

第一章 总则

第1条 为了保证在用锅炉定期检验工作质量,确保锅炉安全运行,防止事故发生,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术察规程》(以下简称《规程》),制订本规则。

第2条 本规则是在用蒸汽锅炉和热水锅炉的定期检验及检验管理的基本通则。 第3条 本规则适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉。 本规则不适用于原子能锅炉。

第4条 锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验三种: 外部检验是指锅炉在运行状态下对锅炉安全状况进行的检验; 内部检验是指锅炉在停炉状态下对锅炉安全状况进行的检验; 水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。

第5条 锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一般每六年进行一次。

对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。

电站锅炉的内部检验和水压试验周期可按照电厂大修周期进行适当调整。

只有当内部检验、外部检验和水压试验均在合格有效期内,锅炉才能投入运行。 第6条 除进行正常的定期检验外,锅炉有下列情况之一时,还应进行下述的检验。 外部检验:

1. 移装锅炉开始投运时;

2. 锅炉停止运行一年以上恢复运行时;

3. 锅炉的燃烧方式和安全自控系统有改动后。 内部检验:

1. 新安装的锅炉在运行一年后; 2. 移装锅炉投运前;

3. 锅炉停止运行一年以上恢复运行前;